zqwshrwdtx 2010-06-14 16:17:15 | 河北省 其他专业 | 441查看 5回答
关于构造柱的问题
请问一下,构造柱的搭接和锚固,箍筋的加密是怎么规定的,我在03G101图集上没有找到有关的说明,请高手指点。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳搭接是上下1/4范围内,加密是上下1/4范围、500取大值,另外搭接范围内必须加密。 Q我吧,我给你传!
2010-06-14 16:39:20
-
请问一下,构造柱的搭接和锚固,箍筋的加密是怎么规定的,我在03G101图集上没有找到有关的说明,请高手指点。 答:你可以参照06G363图集的,新干线里有这本图集 还可以使用97G329图集
2010-06-14 16:24:03
-
你可以直接打开软件 点到构造柱的计算设置 点到加密那 看下面的图集名称
2010-06-14 16:36:52
-
06G363图集、97G329图集都有有关说明。
2010-06-14 17:32:23
-
楼层交接处上下500mm需加密
2010-06-14 20:40:19
-
图形2008中,砖混结构没有地下室,钢筋混凝土条形基础上面砌砖墙,但是砖墙下面有120高放脚,我定义砖墙为砖基础,墙内还有构造柱,画完后,经过汇总计算,怎么没有构造柱混凝土量呢?
-
高层框架剪力墙结构中,设计没有在图纸上画出,且说明不明确时,后砌墙体,丁字墙转角墙处是不是必须设置构造柱;如果设置构造柱,那么构造柱的结构形式,配筋如何选定?
-
构造柱的混凝土和模板,是按照矩形柱还是按照异形柱套用定额,哪个更为合理呢,构造柱从截面看属于矩形,但形状带马牙槎又不属于矩形,不知道怎么套定额更为合理,?
-
外墙是370的,内墙是120的,外墙和内墙相交处设构造柱,构造柱尺寸为240*240,请问构造柱是3面设马牙槎还是4面设马牙槎?问题补充:内墙是240的