hnljpyq 2010-06-14 18:59:40 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1445查看 3回答
关于剪力墙与暗柱连接处的钢筋计算;关于连梁腰筋的计算
1、在GGJ2009里面,剪力墙与暗柱相连处,剪力墙是画到暗柱边还是贯穿暗柱,如果墙端头是转角暗柱,那暗柱的转角范围(相交的一侧)是否也要布置墙。 2、如果LL梁两端不是剪力墙而是暗柱,那么连梁的腰筋怎么设,设计图上标示“连梁腰筋为砼墙水平筋拉通”,但此处无墙。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:画法有两种,如果先画暗柱则墙就可以画到暗柱中就可以了。如果先画墙则墙可以画到暗柱的中心线。转角柱的另一边不需要画墙。 2:一般情况下LL两端都是暗柱,根据图集的要求连梁的腰筋都是根据墙水平筋拉通的。暗柱两侧就有墙的。
2010-06-14 19:18:14
-
应该说墙是贯穿的。有柱子的地方都有墙。 LL可以在其他里面设置。或者设置其他钢筋
2010-06-14 19:01:44
-
1、剪力墙需要连起来。 2、腰筋长度为LL净长加2*15*d
2010-06-14 19:11:49
-
如图:剪力墙内与暗柱之间的阴影部分,拉筋为C8,间距150,与剪力墙里的拉筋不同(C8,间距75),请问这部分的拉筋在钢筋算量里如何设置?
-
关于用千赢官网首页登录入口钢筋抽样CAD识别剪力墙 暗柱 的问题
在导柱的时候我发现 CAD画的AZ 是和墙连在一起的 如果导AZ的时候就会把剪力墙一起导进去~ 这个该怎样解决呢 ~具体的步骤是是什么呢?求教! 说明一下就是CAD图炸不了~好像无法分解~
-
全混外墙,如何设置让非承重的砼外墙的钢筋不伸入与之相邻的剪力墙和暗柱中
请问全混外墙,如何设置非承重的砼外墙钢筋不伸入与之相邻的剪力墙和暗柱中,这个问题该如何处理补充问题:分段设置不能解决非承重砼外墙钢筋伸入旁边的暗柱和剪力墙补充问题:麻烦各位大神们提供一个解决方案
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看