• 挡墙插筋

    如图,这是挡墙深入条形基础部分的箍筋设置图,请问:如果把挡墙在软件中设置成墙绘制上去后,却无法在设置中其深入条形基础部分的箍筋设置。之前有朋友说是在柱墙中设置,但我绘制上去的是墙,不是柱啊!请赐教

    插筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    编辑钢筋锁定构件! 墙构件设置不上箍筋,只能设置水平钢筋,在工程设置-计算设置-剪力墙-22条处! 只能直接编辑箍筋,或者做个暗柱画上去,就有箍筋了!但是你的删除暗柱的其他信息! 采纳答案呗

    2010-06-15 10:24:27 

  • 可以在这个构件里编辑钢筋是增加软件没计算的部分钢筋

    2010-06-16 15:41:57 

  • 用单构件输入吧。

    2010-06-16 15:42:58 

  • 一种是单构件计算 一种是在编辑钢筋里手工输入你需要增加或删减的钢筋

    2010-06-15 17:10:13 