墨眉 2023-12-15 12:02:57 | 山东省 安装 | 282查看 2回答
请教各位老师,消防管道系统压力和管道材质问题;
如下图:图纸设计系统压力大于1.6MPa,采用热浸镀锌无缝钢管,系统压力不大于1.21MPa,采用热浸锌镀锌钢管。
高区工作压力为1.98MPa,是不是整个高区系统管道(主、干、支)材质都应该是热浸锌无缝钢管呢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个还要根据系统图来看。如果高区立管之后有减压阀或减压孔板等减压措施,也不一定用热浸锌无缝钢管。
2023-12-15 12:20:07
-
是的
2023-12-15 12:49:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看