• 前辈们好,请赐教,发现送审模型用栏板处理梁构件,会对钢筋有影响吗?

    腰梁这是基坑支护附属的腰梁钢筋截面(图一),因为钢筋类型比较丰富,用梁定义较复杂,于是送审模型用栏板定义了这个腰梁。观察钢筋三维时发现纵筋出现了预留(见图二)量差。于是我用梁修改了一下,钢筋定义如图三,第一个问题,请问这样定义钢筋是否正确?答疑解惑计算钢筋后进行工程量对比,发现栏板钢筋量为19吨,用梁定义的钢筋量为17吨,第二个问题,想请问为什么会有量差呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    因为梁是受力构件,而栏板不是受力构件,在钢筋平法图集中两者的构造是肯定有差异的。


    如果不熟悉钢筋平法构造,建议用梁构件配筋。不要问为什么,问就是得先学钢筋平法构造千赢官网首页登录入口服务新干线

    2023-12-15 13:36:13 