gongxinlife 2010-06-16 20:39:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1373查看 9回答
层高2.9,连梁400高,门洞口2100高,请问连梁高度是设置层顶标高还是洞口顶标高加连梁高度?
层高2.9,连梁400高,门洞口2100高,请问连梁高度是设置层顶标高还是洞口顶标高加连梁高度?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设置成层顶标高!!!!
2010-06-16 20:45:37
-
层高2.9,连梁400高,门洞口2100高,请问连梁高度是设置层顶标高还是洞口顶标高加连梁高度? 首先要确定你这个是剪力墙结构吗?门口两侧是约束边缘暗柱吗? 如果是我说的情况你还要看看下层同位置的连梁有没有上反,一般来说设计的都会按照门口顶到层顶高差设计为连梁高度的。按照我说的好好检查一下 如果不是剪力墙结构,那么这个连梁就不是剪力墙结构意义的连梁,而是连系梁的意思,顶标高设置为层顶即可
2010-06-16 20:51:10
-
剪力墙的连梁设置到洞口上面,做过梁。但一般情况下,应该层顶还有一道梁。只有楼梯间时,顶层才按洞口上方。
2010-06-16 21:13:06
-
洞口顶标高是梁底
2010-06-16 20:41:53
-
层高2.9,连梁400高,门洞口2100高,请问连梁高度是设置层顶标高还是洞口顶标高加连梁高度? 答:连梁高度是设置层顶标高,门洞口上面增加砌体和过梁构件。
2010-06-16 20:41:52
-
你的这种情况连梁高度应该是洞口顶标高加连梁高度。
2010-06-16 21:38:12
-
层高2.9,连梁400高,门洞口2100高,请问连梁高度是设置层顶标高还是洞口顶标高加连梁高度? 答;层高2.9,连梁400高,门洞口2100高,请问连梁高度是设置层是洞口顶标高加连梁高度.
2010-06-16 20:47:53
-
连梁顶标高为2.5,其余的为暗梁
2010-06-16 22:44:06
-
连梁高度应该设置为洞口高度加连梁高度(即2.1+0.4),也就是软件默认的(洞口顶标高加连梁高度)。
2010-06-17 14:08:10
-
层高2.9,连梁400高,门洞口2100高,请问连梁高度是设置层顶标高还是洞口顶标高加连梁高度?
剪力墙结构,层高2.9,连梁400高,连梁两侧是暗柱,门洞口2100高,请问连梁高度是设置层顶标高还是洞口顶标高加连梁高度?
-
结构门洞在图纸上根据什么来定洞高?我这个图纸建筑门洞高2100,离地高0,层高2850,连梁截面高400,连梁顶标高同顶板高。请问结构洞高为2450,还是2100?
结构门洞在图纸上根据什么来定洞高?我这个图纸建筑门洞高2100,离地高0,层高2850,连梁截面高400,连梁顶标高同顶板高。请问结构洞高为2450,还是2100?
-
老师您好 如图所示连梁在钢筋中顶标高是本层层高 可是导到图形中怎么成了洞口顶标高加连梁高度呢?
老师您好 如图所示连梁在钢筋中顶标高是本层层顶标高 可是导到图形中怎么成了洞口顶标高加连梁高度呢?这样对连梁的量以及装饰装修等有影响吗?还有我觉得如图所示连梁应该套单梁连续梁对吗?