鱼摆摆 2010-06-17 09:20:24 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1895查看 3回答
板负筋有隔一根拉通一根的布置方法?负筋的长度应该是固定的啊 见图
RT 负筋怎么会有隔一根拉通一根之说? 莫非指的是 负筋分布筋?问题补充:客厅位置 没有通长的面筋 只有板底部筋通长 面层是负筋+分布筋 板跨中间部位是没有面筋的 感觉他这个标注有点扯 负筋何来各一根拉通一根之说
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:可以先布置通长的面筋,然后再定义好短的负筋,再把负筋画上去就可以了,注意负筋要调整高向下取整,要不然软件会多计算一些钢筋。 没有看明白你说的什么?
2010-06-17 09:30:07
-
你的图可能是在布置了双层双向筋后有布置了负弯筋,所以有隔一拉一的说法。
2010-06-17 09:34:33
-
你看看它的负筋和面筋的钢筋是否是一至的 如果是的话 它可能是为了省事 可以少画面筋 所以就这么说了
2010-06-17 09:28:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看