244128843@qq.com 2023-12-18 09:52:29 | 山东省 土建 | 276查看 5回答
什么情况下布置板温度筋
什么情况下布置板温度筋?图纸未对温度筋做说明
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸未说明不需要布置,
2023-12-18 09:53:04
-
一般是屋面板 板中间无板面配筋的
2023-12-18 09:53:29
-
图纸有说明的情况下,屋面那一层的板图纸 看下是否有说明
2023-12-18 09:54:44
-
例如,某一设计说明,所有外露的屋面板,没有通长面筋的位置,设置板温度筋。当设计图没有说明时,问一问设计员。
2023-12-18 09:57:40
-
屋面板只有底筋+负筋,板上部跨中没有钢筋的情况下; 或者中间层板,上部跨中没有钢筋,短跨大于多少米的时候,也会设置, 都要看图纸设计
2023-12-18 10:37:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看