徐祯涛 2023-12-18 14:33:10 | 山东省 安装 | 344查看 1回答
末端试水阀,是计算一个试水阀,一个铜球阀吗?末端试水装置是这三个配件按一组计算吗?老师们
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
睡 莲 钻石专家
答题: 74347 被赞: 24174
末端试水阀计算一个截止阀
末端试水装置是这三个配件按一套计算
2023-12-18 14:33:50
算一个末端试水装置一个末端试水阀吗?
像这种放水阀比末端试水装置少一个截止阀。是不是该套末端试水装置?
套末端试水装置的同时,可以这样做吗? 第一种,在末端试水装置定额含量里,修改截止阀含量 第二种,单独列一个截止阀丝接定额子目,个数改成负数 应该做哪一种?
末端试水装置和试水阀是一个吗,应该是分别套定额吧
我觉得的末端试水装置和末端试水阀需分别单独列清单套定额,因为他们的数量不一样,不知道这样理解对不对,请教各位
地下一层和二层的平面图都是图2那样的,系统图上看一个是末端试水装置,一个是末端试
水阀,计算的时候应该计两套末端试水装置,还是像立面图那样计?