宝宝 2023-12-18 17:33:13 | 广东省 安装机电 | 323查看 1回答
630A我在有的地方看叫真空断路器,有的叫负荷开关。到底按哪种?调试定额有区分
老师,630A我在有的地方看叫真空断路器,有的叫负荷开关。到底按哪种?因为调试定额分负荷隔离开关和断路器两种?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
630A真空断路器和630A负荷开关的区别如下:
1、工作原理:真空断路器利用真空作为绝缘和灭弧介质,当开关触头分闸时,在触头间形成电弧,同时由于触头的特殊构造,使得电弧在纵磁场中纵向运动。在触头分闸过程中,真空度逐渐提高,最后电弧在极高的真空度下熄灭,因此具有优良的灭弧性能。而负荷开关则采用旋转式动触头结构,以弧栅灭弧,具备很好的绝缘性能。
2、应用领域:630A真空断路器适用于各种规模的配电系统和动力照明系统,能够有效地保护线路和设备免受电流异常的影响。而630A负荷开关则专门为12kV SF6充气柜设计开发,作为充气柜的主要元件,承担主体功能,具有分合额定电流、负载电流及关合断短路电流等性能。
(注:以上AI观点,供参考)
2023-12-18 17:37:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看