拼 2023-12-19 11:56:18 | 河北省 安装 | 1737查看 3回答
请问挡烟垂壁高度到底应该按哪个高度计算呢?
平面图标明火灾时距地2m,首层层高是4.5m,那挡烟垂壁高度应该是按4.5-2的高度计算还是按表格中给出挡烟垂壁的高度0.75m计算呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
挡烟垂壁是在梁下安装
再减去梁的高度
2023-12-19 12:04:58
-
按4.5-2
2023-12-19 12:05:01
-
平时梁下0.75m,火灾时电动降低到距地2.0m。
2023-12-19 14:29:03