ganweili 2010-06-18 11:26:06 | 广西壮族自治区 安装算量GQI | 616查看 2回答
关于消防工程自动报警
从接线端子箱接至排风机的线是多线控制线ZR-RVS-7*1.5的线,穿线管是DN25的镀锌钢管,共有三台送风机,所以就有三个回路,计算管的长度的时候,是不是一个回路的线就穿在一条管里面,所以管长应该是线的长度,还是只计算一个回路的管长?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从接线端子箱接至排风机的线是多线控制线ZR-RVS-7*1.5的线,穿线管是DN25的镀锌钢管,共有三台送风机,所以就有三个回路,计算管的长度的时候,是不是一个回路的线就穿在一条管里面,所以管长应该是线的长度,还是只计算一个回路的管长? 答:所谓的多线制就是多根线控制多台设备,你说的有三台风机,就有三根控制回路。每一个回路穿一根ZR-RVS-7*1.5。计算三个回路
2010-06-18 12:46:29
-
管长按图纸计算,如果排风机在同一方向的话,有可能是穿的一根管,如果在不同方向,不可能穿一根管的。线长是从接线箱向三个风机分别计算,并累加。
2010-06-18 11:45:42