• 框架梁遇到暗柱该怎么布置,是否需要修改支座

    通过布置梁的交点不同,钢筋量的大小也不一样!梁遇到暗柱该如何布置!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 暗柱设为支座 只要设置在暗柱边线以内,结果是一样的!

    2010-06-18 14:21:00 

  • 梁遇到暗柱不应设为支座,直接通过

    2010-06-18 14:22:57 

  • 正常布置,软件会自动考虑节点部位钢筋的扣减关系的。 结果一样呀 ,你再试试。正确的画法是画到剪力墙暗柱的中点上。

    2010-06-18 14:22:01 

  • 看你的图纸梁跨的长度来布置,如果梁为几跨,在中间的暗柱就不要断开,如果暗柱位于梁的端头,那么可以将暗柱作为梁的支座,就画到暗柱的位置。

    2010-06-18 14:22:11 

  • 梁端暗柱为梁支座是软件计算确实存在问题! 有时会按支座一半+5D计算,建议对种类构件要密切注意,发现后要及时修改后锁定。 我这个梁净长3200 左右暗柱均长800。大家也可以再研究研究! 没办法!我也是逐个检查再修改的。期待逐个问题能引起研发人员的重视!

    交点

    支座

    2010-06-18 14:35:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!