框架梁遇到暗柱该怎么布置,是否需要修改支座
通过布置梁的交点不同,钢筋量的大小也不一样!梁遇到暗柱该如何布置!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱设为支座 只要设置在暗柱边线以内,结果是一样的!
2010-06-18 14:21:00
-
梁遇到暗柱不应设为支座,直接通过
2010-06-18 14:22:57
-
正常布置,软件会自动考虑节点部位钢筋的扣减关系的。 结果一样呀 ,你再试试。正确的画法是画到剪力墙暗柱的中点上。
2010-06-18 14:22:01
-
看你的图纸梁跨的长度来布置,如果梁为几跨,在中间的暗柱就不要断开,如果暗柱位于梁的端头,那么可以将暗柱作为梁的支座,就画到暗柱的位置。
2010-06-18 14:22:11
-
梁端暗柱为梁支座是软件计算确实存在问题! 有时会按支座一半+5D计算,建议对种类构件要密切注意,发现后要及时修改后锁定。 我这个梁净长3200 左右暗柱均长800。大家也可以再研究研究! 没办法!我也是逐个检查再修改的。期待逐个问题能引起研发人员的重视!
2010-06-18 14:35:16