旺旺大礼包 2023-12-26 16:53:18 | 河南省 安装 | 318查看 3回答
强电 竖向系统图 配电箱系统图 电缆
请问下这里应该怎么布置电缆啊?竖向系统图和配电箱系统图电缆规格不一致,应该按竖向系统图还是配电箱系统图啊?
是按照竖向系统图里那样从地下配电箱竖直引上一根YJV-4x95+1x50的电缆,然后再去利用电缆分线盒从电井里引出YJE-4x35+1x16的电缆去每层配电箱吗?还是按照配电箱系统图那样,直接从地下配电箱分别引出YJV4x50+1x25电缆去各个楼层配电箱啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般出现这种情况可能是设计的问题,建议你跟设计确认规格,这种大电缆价格差异蛮大
2023-12-26 16:55:50
-
图纸错了
2023-12-26 16:59:56
-
按系统图纸来
2023-12-26 19:35:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看