我有大象 2010-06-19 14:46:08 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2385查看 3回答
关于剪力墙暗柱纵筋构造的问题
请问:O3G101中对剪力墙身纵向钢筋构造是1,2级抗震时候搭接错开500,三级抗震时候无需错开。对于约束边缘暗柱要求是在1,2级抗震时候搭接要错开500,对三级抗震无解释。对构造边缘暗柱要求是搭接错开500。那么请问:1,在三级抗震情况下,构造暗柱纵筋如何搭接?2,为何约束边缘暗柱错开搭接有1,2级抗震的要求,而构造边缘暗柱无此要求。若是非抗震或者三级抗震情况呢?3,对于小墙肢柱是否可以认为按照框架柱要求其搭接范围和箍筋加密范围(即当成框架柱来做)?-----愿各位大侠不吝赐教!小弟感激不尽!问题补充:请就问题逐一回答。简洁即可。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,在三级抗震情况下,构造暗柱纵筋如何搭接? 你好:大象构造暗柱的纵筋搭接根据03G101图集第50页的要求,50%的接头错开。 2,为何约束边缘暗柱错开搭接有1,2级抗震的要求,而构造边缘暗柱无此要求。若是非抗震或者三级抗震情况呢? 这个问题是你想得太复杂了,其实约束边缘暗柱一般用一二级抗震要求的楼层里,三级抗震要求是不要设置约束边缘构件的。 3,对于小墙肢柱是否可以认为按照框架柱要求其搭接范围和箍筋加密范围(即当成框架柱来做)? 当然可以了,按要求严格的没错,可以按框架柱的要求设置搭接范围和箍筋加密范围的。
2010-06-19 20:06:23
-
软件上的约束边缘暗柱都是根据柱和墙柱来设置的,而且都可以调整错开的百分率。 03-101图集P49中的第四条也有说明。
2010-06-19 15:12:24
-
你好! 1,在三级抗震情况下,构造暗柱纵筋如何搭接? 构造暗柱的搭接根据03G101图集第50页的要求施工。 2,为何约束边缘暗柱错开搭接有1,2级抗震的要求,而构造边缘暗柱无此要求。若是非抗震或者三级抗震情况呢? 非抗震或者三级抗震的情况需要根据图纸设计的要求。 3,对于小墙肢柱是否可以认为按照框架柱要求其搭接范围和箍筋加密范围(即当成框架柱来做)? 小墙肢的构造暗柱或者端柱是可以按框架柱的要求设置搭接范围和箍筋加密范围的。 构造边缘暗柱的断面搭接在平法图集中没有说明抗震与非抗震,按第50页图集的规定,应该是不论抗震与非抗震 ,都应该按50%的接头。
2010-06-19 15:52:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看