爱才 2010-06-19 17:39:41 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 663查看 1回答
钢筋2009的框架柱导入到2008图形为什么柱的截面尺寸发生变化?
钢筋2009的框架柱导入到2008图形为什么柱的截面尺寸发生变化?我把钢筋二层柱导入到图形后,比如KZ-1本来在钢筋里是500*500,导入后KZ-1还在,但是同时增加了KZ-1(600*600),而且在定义构件里面也删不掉,说绘图里已经有该构件删不掉,几乎每个柱子都是这样。我首层柱子是600*600,想不通是什么原因?请高手赐教!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳出现你这种原因只可能有一个原因,你在钢筋软件中你在 绘制的图元后,还在绘图区域修改过其属性,将其截面有改动,这样一来你在定义截面看到的柱都是500*500。然而你的图元尺寸中有600*600。套图后出现你说的情况
2010-06-19 17:43:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看