-
阿乐 2023-12-31 05:22:36 | 湖南省 安装结算计价软件GCCP | 1029查看 4回答
空调冷媒铜管安装是否不需要计算弯头和连接通头?
①空调室外多联机与室内机连接的冷媒铜管根据施工工艺是否不需要另计弯头和连接通头?
②如果施工确实不需要弯头,但是手头正在审计的一个空调安装结算工程——项目预算财政评审报告的清单里计了弯头,招标清单里也有弯头,是怎么回事?
③根据施工工艺如果确实不需要弯头,那么实际施工肯定就不会发生此项内容,是不是?
④在第②问描述的各个环节的清单都含有弯头的这种情况下,我结算审计能不能扣除所有送审弯头的工程量?
⑤施工方送审结算中还额外计取了招标清单中没有包含的冷媒铜管连接通头工程量,是否也应全部扣掉?
问得比较多,希望能得到专家的指点,感激不尽~!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先,连接通头即分歧器是都需要另外单独计算的,
其次弯头的话,直径22以下可以不用记取,包含在管道安装里,直径22以上是需要单独计算记取的,
审计可以扣,但不能瞎扣,像楼上说的先扣再要施工单位找资料证据是耍流氓,不负责的表现。
2023-12-31 07:58:42
-
你现套定额,看看人料机含量,里面没有管件,就是没有。
常规一定会存在的。
2023-12-31 06:09:35
-
审计不用问,初审直接扣,回头让施工方找你解释或提供依据
2023-12-31 07:10:36
-
1、多联机管弯头安装只计算铜管外径Φ22.2mm及以上的成品弯头,Φ20以下的铜管按煨弯考虑,不得重复计算。
2、铜直接在管道定额里(Φ22.2mm及以上)
3、多联机铜分歧管(大小头)单独计算
2024-02-28 12:24:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看