realfox@126.com 2010-06-20 16:30:53 | 河北省 其他专业 | 1753查看 13回答
河北定额关于地暖地面细石混凝土套项的问题
河北定额中 地暖盘管层 要求做45厚的c15细石混凝土 定额里没有相应子母 不知道是 套混凝土垫层项目 还是 细石混凝土找平层项目 我是给甲方做的预算 因为 刚才套了一下调整而来人工和材料 结果细石混凝土比垫层项目高太多了 请高手们帮忙给分析一下
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
地暖盘管层 要求做45厚的c15细石混凝土需要套细石混凝土找平层子目
2010-06-20 16:40:52
-
你帮甲方打预算,先按照低的定额套。如果帮施工方打,就按照高的套,因为这些在理解上可能大家有点争议。 做45厚的c15细石混凝土应该属于地面垫层。垫层上面如果再做一层什么的才属于找平层。
2010-06-20 16:49:08
-
地暖盘管层 要求做45厚的c15细石混凝土 ,套细石砼子目,是比较合理,但是价格偏高,可套垫层子目,按细石砼材料做。
2010-06-20 16:55:53
-
我认为尽管可以参考河北03定额解释,03定额解释中已经明确了应该套垫层的定额子母,那么08定额也应该套垫层的子母 如图
2010-06-20 17:06:24
-
河北定额关于地暖地面细石混凝土套项并无明文规定,依据施工条件施工利益进行套取就可以了
2010-06-20 17:10:52
-
建议你套混凝土垫层项目就行,把标号换算成和设计图纸一样的就行。本身你说的这个工作内容就是混凝土垫层的工序,然后上面直接做地板砖。我们这里就是这么施工的。
2010-06-20 16:49:09
-
河北08定额套B1-24~25,人工乘系数1.37,材料乘系数0.98。配合比和混凝土强度等级可根据设计要求换算。 关于套找平层还是套垫层子目,看设计要求,设计是垫层作用就套垫层,设计是找平层作用就套找平层,作用不同做法就不同,定额基价就不同。 尊重定额尊重设计,不要受基价高低影响,做造价工作不要犯“技术性”错误。
2010-06-20 17:59:52
-
地暖盘管层 要求做45厚的c15细石混凝土,套用细石混凝土找平层项目。 套用基本层和增加层定额子目
2010-06-20 16:44:10
-
45厚的c15细石混凝土? 答:这个应当套用细石混凝土找平层,在实际工作中,地采管上的细石混凝土是找平保护地暖管,不能套用垫层定额子目.
2010-06-20 19:05:42
-
套细石混凝土垫层项目,在换算里边勾上用于地板采暖管道房间。就行了,在换算里是换算了材料和人工用量,材料减少了,人工增加了。在装饰装修定额楼地面工程的说明里有,你自己看一下吧,我手边没有,不能给你准确的数据 以上的说法都太不严谨了,做预算并不是什么高要什么或什么低要什么,找平层的做用是找平,是要用原浆压光的,就是用铁抹子压光,而垫层则不需要,只用木槎子槎平及可。你可以找一下楼地面工程做法看一下,找平层一般是后一工序的需要而做的,比如防水工程。而铺地砖是不需要找平层的。
2010-06-20 19:09:04
-
一般地热细石混凝土是商混,就按照商混子目套用,如果是现场搅拌砼,就按照细石L混凝土楼地面套用即可
2010-06-20 19:33:01
-
你看2008地面章节中计算规则:有明确规定,用于采暖房间的砼按砼垫层计算,人工*1.37,材料*0.98,砼调整为细石砼就可以了。
2010-06-21 06:14:33
-
建议套用细石混凝土找平层子目然后换算厚度即可。
2010-06-21 09:37:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看