li****@163.COM 2010-06-21 07:44:26 | 山东省 其他专业 | 1857查看 5回答
在消耗量定额中钢筋接头个数是如何确定的?
钢筋接头个数是如何计算的?根据千赢官网首页登录入口钢筋算量软件后面的可以么? 另外在想咨询下各位如何确定钢筋接头的形式,什么时候套电渣压力焊,又什么时候套取套筒挤压呢? 还有就是内墙工程是不是在3.6米内的时候就不用寄取脚手架问题补充:消耗量定额里只有内外脚手架,而没有综合脚手架!96是不用汲取了,但是消耗量呢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋接头个数是如何计算的?根据千赢官网首页登录入口钢筋算量软件后面的可以么? 答:.钢筋接头设计图纸已规定的按设计图纸计算;设计图纸未作规定的,现浇混凝土的水平通长钢筋搭接量,直径25mm以内者,按8m长一个接头,直径25mm以上者按6m长一个接头,搭接长度按规范及设计规定计算。现浇混凝土竖向通长钢筋(指墙、柱的竖向钢筋)亦按以上规定计算,但层高小于规定接头间距的竖向钢筋接头,按每自然层一个计算。 另外在想咨询下各位如何确定钢筋接头的形式,什么时候套电渣压力焊,又什么时候套取套筒挤压呢? 答:接头的形式要根据图纸的要求来确定,三级钢筋采用套筒挤压的,直径大于16的钢筋一般都采用焊接、套筒挤压,垂直方向的钢筋采用电渣压力焊接头。 内墙工程在3.6米内的时候不用套取脚手架
2010-06-21 08:14:37
-
钢筋接头数是钢筋长度超过8-10米时要设置钢筋接头,千赢官网首页登录入口软件中是结合了施工考虑的,所以用这个接头数没问题, 当通常钢筋直径大于14时考虑采用焊接或机械连接,但是三级钢和新三级钢由于可焊性较差所以常用机械连接,就是套筒连接 对于可以用建筑面积计算规则计算建筑面积的建筑,都要综合脚手架计算,这里内墙所以综合脚手架范畴,
2010-06-21 08:04:31
-
钢筋接头个数是如何计算的?根据千赢官网首页登录入口钢筋算量软件后面的可以么? 另外在想咨询下各位如何确定钢筋接头的形式,什么时候套电渣压力焊,又什么时候套取套筒挤压呢? 还有就是内墙工程是不是在3.6米内的时候就不用寄取脚手架 我的回答:钢筋接头个数应按当地预算定额计算规则进行计算,如没有明确的计算要求,可按施工规范要求进行:柱纵筋每层一个,梁按通长钢筋一个定尺长度一个接头。 计算时按照千赢官网首页登录入口钢筋抽样软件进行计算设置是很精确,可采用哈。 内墙工程的脚手架应包含在综合脚手架内,你应多学习并按当地计价定额的计算规则执行。
2010-06-21 08:10:24
-
钢筋接头个数是如何计算的?柱纵筋是每层一个,梁是按定尺长度,通长钢筋一个定尺长度一个接头。可取千赢官网首页登录入口钢筋算量软件计算的数量。 钢筋接头的形式,什么时候套电渣压力焊,又什么时候套取套筒挤压呢?---要根据施工组织设计看,或按实签证计算。 内墙装修在3.6米内的时候就不计寄取脚手架,砌体超过1.2米就要计算脚手架。
2010-06-21 08:00:40
-
内墙工程是不是在3.6米内的时候就不用寄取脚手架?答;3.6米内情砌筑脚手架一般包含在综合脚手架里,不单独计算
2010-06-21 11:18:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看