悠悠 2024-01-04 10:50:23 | 河北省 土建 | 289查看 7回答
构造柱跨层布置问题
构造柱生根自基础,到地上4米,设置在了基础层,起点底标高是基础底标高,终点标高是4米,但是只能在基础层看到构造柱,在首层看不到构造柱?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
基础层要布置,地上也要布置,只是高度要调整,就看到了,而不是仅在基础上设置总标高
2024-01-04 10:53:00
-
因为设置在了基础层,所以只能在基础层看到构造柱,在首层看不到 。
2024-01-04 10:52:15
-
这种布置可能有问题(不确定,因为没有看到你的图)。在正负零的位置应该有地圈梁,构造柱应该生根到这个地圈梁中。
如果布置的没有问题。只是显示的问题,不影响钢筋量的计算。
2024-01-04 10:52:29
-
你好:
1、对的,定义在那一层,构件就在那一层可以看到
2、还有一种查看方式就是查看所有楼层,那么也是可以看到这个构造柱是伸到1层的
2024-01-04 10:52:39
-
你这样定义,在首层就看不到了,而且上下层之间也没有搭接; 分楼层画,首层、基础层分别绘制
2024-01-04 10:52:56
-
显示问题,选择相邻楼层看看
2024-01-04 10:54:11
-
建议分各层定义并绘制;这样是只在基础看到
2024-01-04 11:00:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看