ch****@163.com 2010-06-21 17:35:59 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 453查看 3回答
马蹬筋不计算
用钢筋2009计算工程时有几块板长度为3米,宽1.6米。有板面负筋,但是计算时没有马蹬筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳马镫筋要在板定义时设置,还有如果你的板不是双层双向,上面是负筋就要在负筋定义时输入马镫筋排数,才会计算出马蹬筋,汇总计算后在板中查看 排数1/1。就是你的负筋两边各设置一排,但是如果你是只是梁或板的一边有负筋就设置一边布置,就是了 第一个是马镫的摆放位置问题,这个根据实际需要来摆放,对量没影响,然后马蹬筋是属于措施筋,不影响受力,只要能够控制上下层钢筋的位置既可以,现场管理的好可以适当少用,根据施工组织设计设置就好,对于马镫筋是在你设置负筋的区域单独计算,有负筋筋就不会有双层双向钢筋,所以不会从算,还有你肯定也不能多输入排数,要按间距输入,
2010-06-21 17:42:36
-
用钢筋2009计算工程时有几块板长度为3米,宽1.6米。有板面负筋,但是计算时没有马蹬筋? 答;在钢筋软件中,马凳筋的钢筋信息是私有属性,如果已经绘制现浇板构件后,你需要利用"软件中的"属性"选择相应的板构件,输入相应的板的马凳筋的参数及钢筋信息. 第二,在板负筋中需要设置负筋的排数,"/"前表示左标注的马凳筋排数,"/"后表示右标注长度下的马凳筋排数.
2010-06-21 17:59:20
-
那你设置板的时候是否设置了马凳筋?
2010-06-21 19:33:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看