dandan 2010-06-21 17:36:51 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2991查看 6回答
承台和基础层梁标高的问题
基础梁的梁面标高是-0.6 梁高400 也就是说梁底面标高是-1.0米 承台的面标高是-1.0 承台的高是1300 也就是承台的底面标高书-2.3米 我按照这样的理解输入数据 为什么三维图形中承台和梁没有接在一起呢? 当我把承台的底标高改成-1.0米时可以衔接 问题在哪里 呢,请高手指教!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桩承台是有单元的,你选中自己的单元,在属性中看看有个相对底标高,你一定是改过,按照软件默认的就不会有错了,那个相对底标高是单元相对整体的标高,如果只有一个单元就是0,如果有两个单元,第二个(顶)的相对底标高是第一个(底)的厚度。
2010-06-24 11:03:57
-
你这的数据梁底与承台面刚好是同一标高,三维上看也是正确的。
2010-06-21 17:41:38
-
你的问题正好在同一标高,梁是不会穿过承台的,梁正好从梁上表面穿过 梁实际上是与柱相交
2010-06-21 18:06:45
-
答;你个基础指的基础承台梁与承台构件是相接角的情况,指的承台梁的底与承台的顶面相接触,而不相交,基础梁应按梁中的"基础连梁"进行定义,按梁构件进行计算,这个梁的支座是柱构件. 答:你需要利用"梁"构件进行定义,在梁的"类别"里改为"基础连梁",不同的梁的类型和类别有不同的计算规则及节点计算.
2010-06-21 17:55:46
-
这里是定义基础连梁的问题,绘制承台梁,需要绘制梁,类型选择【基础连梁】,这和基础梁不是一个,绘制的梁底和承台顶平齐也会造成两者不相交,计算锚入有问题,最好绘制时,承台和基础连梁在标高上有一点相交。
2010-06-22 14:17:22
-
承台的底标高是-2.3,检查承台单元的相对底标高,这个应该是0。 【承台底标高】和【单元相对底标高】要分清。
2010-06-22 16:24:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看