搞工程的汉子 2024-01-07 12:13:42 | 北京市 土建 | 389查看 2回答
老师你好 板负筋和跨板受力筋在板内弯折长度该怎么设置
,板厚减去保护层厚度是依据哪本图集或者规范
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
16G弯折等于板厚减两个保护层,22G取消负筋弯折了
2024-01-07 12:52:43
-
板厚减上下的保护层厚度 22G里没有弯折了
首次提交 2024-01-07 12:15:35 最近修改2024-01-07 12:16:18 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看