gwmickey 2010-06-22 10:35:17 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 748查看 1回答
在线提问在组合构件
在组合构件中:1、阳台的工程量投影面积是按板的投影面积计算的,但是板是画到梁中的,这样一来三边梁的一半投影面积都没计算了,导致阳台投影面积工程量偏低。请问这个如何处理? 2、在一层车库 部位,外面全是卷帘门,门洞口尺寸是直接到梁底的,宽度就是柱间距,这个地方就可以不用布置砖墙了,但不布置砖墙,外墙面就不能布上去,请问如何处理?(画了虚墙也不能布置) 3、用异形梁画檐沟时,经常会出现这种情况:从1轴画到10轴,结果就只有2个端头显示有檐沟,中间一段是黑的。 4、建议增加栏杆构件。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、绘制阳台板到梁外边线,可以先绘制到梁中心线,然后使用多边偏移命令处理。 2、绘制砖墙,然后定义洞构件,洞宽度为柱间距,高度到梁底,然后【智能布置】—【墙段中点】,将洞布置在砖墙上,在砖墙上绘制外墙面构件即可。 3、暂时没有想出问题产生的原因,可以考虑将问题工程发到分公司产品经理手里,让检查一下具体原因。 4、谢谢您反馈的产品建议,我将反馈给相关人员。
2010-06-22 12:35:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看