小 2010-06-22 14:34:22 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 588查看 6回答
保护层问题
千赢官网首页登录入口里暗柱的保护层默认跟柱的一样为3cm,可根据03G101暗柱为剪力墙的一部分,墙的保护层一般为1.5cm,暗柱的保护层是照墙走啊还是照柱啊,请教个各位指教下最好能指出参考那本规范
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、严谨的说法应该这样考虑,从内到外排列有两排,【剪力墙墙身纵向分布钢筋】和【暗柱纵筋】在内排,【剪力墙墙身水平分布钢筋】和【暗柱箍筋】在外排。暗柱保护层是指暗柱纵筋的保护层(内排),剪力墙墙身保护层是指剪力墙墙身水平分布筋的保护层(外排)。 2、但同时,暗柱箍筋的保护层也应该满足剪力墙墙身保护层的要求。 3、一般预算只考虑上述第1条的内容,如果兼顾第2条的内容,恐怕设置起来会有些麻烦。
2010-06-22 15:41:46
-
暗柱、暗梁、连梁的保护层厚度一般都是按照剪力墙的保护层厚度就可以!因为他们同属于剪力墙构件!
2010-06-23 15:39:33
-
在钢筋算量里面还是应该按照柱子走的,因为图形算量里面没有暗柱这一定义,可以认为是剪力墙的一部分。在钢筋里面钢筋的配置是按照柱子走的,所以应为3cm。
2010-06-22 14:43:09
-
答:暗柱构件的保护层是按柱构件的保护层,在施工中,剪力墙的钢筋在暗柱外侧,暗柱的钢筋有剪力墙的内侧。
2010-06-22 14:49:14
-
暗柱的保护层是照墙走,暗柱的纵向钢筋外皮与剪力墙竖向分布筋外皮应处于同一垂直平面(即竖向钢筋保护层厚度相同)。请参见06G901-1P48页。
2010-06-22 15:16:23
-
暗柱的保护层应该按剪力墙执行
2010-06-22 16:52:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看