执着 2024-01-11 14:26:59 | 重庆市 土建市政结算审核钢结构算量GJG | 575查看 3回答
在钢结构中的耐火极限应该参考建筑还是结构图?
1.耐火极限分别为:柱(柱间支撑系统)的耐火极限为 2.0h,
采用35厚非膨胀型防火涂料,
屋面梁(水平支撑系统、与屋面系杆共线的檩条)的耐火极限为1.0h,采用膨胀型防火涂料。
以上为结构图防火涂料说明
以下为建筑图防火涂料说明
1.钢结构防火涂料应满足建筑防火要求,承重墙:耐火极限:2.50小时;
柱、柱间支撑:耐火极限:2.50小时;
梁、桁架:耐火极限:1.50小时;楼板、楼面支撑:耐火极限:1.00小时;屋顶承重构件、屋面支撑、系杆:耐火极限:0.50小时。
上面是某一个厂房的图纸。其他图纸也出现了一样的情况
已经出现了柱和梁的防火极限不一致的情况了。
现在3个厂房的结构图 耐火极限 都各不相同,每个都跟建筑图不太一样,但是3个厂房的建筑图耐火极限给我的感觉 完全是复制粘贴的和上面的(建筑图防火涂料说明)。
那是参考建筑图呢 ,还是结构图?现在是结算,以上为竣工图摘要,耐火极限非常影响到最后造价。
2024-01-11 14:29:34 补充
现在是 结算审计阶段 已经找不到设计了,这是过了几年的审计图纸。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
个人建议从内业资料上查查防火涂料,从这个角度找找依据,看实际用的哪种
2024-01-11 14:46:49
-
需要设计人员确定。
2024-01-11 14:27:53
-
你是审计吗,是就按钱少的算。
2024-01-11 14:39:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看