ANDY_XF 2010-06-23 11:58:19 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 858查看 7回答
关于首层梁问题
地下室是一层的有地梁有板,那首层的梁和板是那部分?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 应该是结构二层梁
2010-06-24 11:06:55
-
实际上首层的梁和板顶面标高就是第二层的楼面标高,而地下室的地梁、板顶面标高就是首层的地面标高。
2010-06-23 21:28:58
-
在图形算量中是以顶板顶梁为当前层的板梁的. 对应施工图的就是上一层的板梁. 即算量中首层的板梁是施工图上二层的板梁
2010-06-23 12:09:54
-
地下室的顶板在基础层或者地下室层画, 首层的梁和板在一层的梁板里画
2010-06-23 12:05:42
-
首层的梁和板是,是该层顶的。
2010-06-23 12:04:03
-
应该归入首层的范围
2010-06-23 14:17:43
-
建筑首层即结构二层
2010-06-24 09:17:50
-
本工程没有地下室,基础是桩承台,如图,承台顶面标高是-0.7,首层梁板标高是±0,我想问首层梁板是画在基础层还是在首层?这个梁是用基础梁画吗?
-
关于软件输入问题,在“基础层”---“基础梁”中输入的数据,与“首层”---“梁”中输入有误差
关于软件输入问题,在“基础层”---“基础梁”中输入的数据,与“首层”---“梁”中输入有误差。按道理来说,这个梁应该也是基础梁啊,为什么输入时有差别? 还是有哪些细节我没注意到或者,我混乱了?求解答
-
如果没有首层地板的结构图纸,那要如何处理? 图纸中说是框架结构,那是表示墙就没有钢筋吗?那我在绘制墙的时候怎么输? 我是连读图都还成问题的新手,望详细解答~~·谢谢~~
-
如图,KL1的梁顶面标高高差为0.1,我这样填写有没问题?关于这个理解得不是很透彻问题补充:首层底标高为-0.3,梁顶面标高和首层底标高有没什么关系?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看