• 框架柱钢筋问题

    本人刚接触钢筋,请大家帮助。感谢 1。C30 一级抗震 500*500柱。纵筋伸入顶板部分的12d,包括没包括拐弯的长度? 2。拐弯那地方的长度算不算? PS:我看书好像没算 3。外围大箍筋长度 我看书上是这么计算的:2*(500-60+10)*2+2*11.9*10 我不明白括号里的10是什么意思?我看图集里的弯钩应该是10d,75mm取最大。还有2*11.9*10 是什么意思 11.9我在03G101里没找到呢……

    问题补充:1.9为什么加10?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.包括了拐弯的长度。 3.括号里的10是你的箍筋为10个的。(钢筋直径)。11.9D中10D就是那个大值,1.9D是弯曲伸长值。

    2010-06-23 17:58:22 

  • 1。C30 一级抗震 500*500柱。纵筋伸入顶板部分的12d,包括拐弯的长度. 2。拐弯那地方的长度不算.。 3。外围大箍筋长度 我看书上是这么计算的:2*(500-60+10)*2+2*11.9*10 我不明白括号里的10是箍筋直径。我看图集里的弯钩应该是10d,75mm取最大。还有2*11.9*10 是两个弯钩, 1.9是弯钩调整值加10=11.9。

    2010-06-23 17:59:09 