小强 2010-06-24 09:27:43 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 298查看 1回答
在线提问短肢剪力墙
短肢剪力墙结构中,我的框架梁锚入墙的长度为:墙长的一半,这不符合实际,请问,这种情况怎么解决?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,目前这个问题在钢筋2009中已经得到解决,在节点设置中增加了一项:梁上下部纵筋锚入平行墙支座节点,默认为一个LaE,而不再是墙长的一半了。如果您的工程是升级上来的,在绘图区将梁的节点修改一下即可。 如图:
2010-06-24 11:26:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看