ranliwei121 2010-06-24 15:57:52 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 679查看 3回答
梁原位标注
梁的钢筋在原位标注时,发现一个敝端。上部跨中钢筋不能输,一旦输入后,汇总计算后查看钢筋时,定义的上部通长筋好像没在计算,显不出上部通长筋信息,一般情况下梁上部跨中筋是不输的,但手中的图有跨中筋且与上部通长筋不同,请问怎么理解
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁上部跨中筋不同时,集中标注里可不输入上部通长筋,跨中钢筋可在原为标注里输入即可。 你讲的通长筋应该输入2C20,其余的剖面钢筋原为标注时,如果是支座处的负弯矩筋时,在支座处输入,如果是跨中钢筋时,在跨中输入即可(3-3剖面跨中输入4c20,4-4剖面跨中输入2C20+2C12,5-5剖面跨中输入2c20+5c22 5/2)。
2010-06-24 16:19:02
-
那一跨按上部钢筋计算
2010-06-24 16:01:43
-
看是不是图纸标注的问题,支座处钢筋及跨中钢筋中都应该包含上部通长筋,如果不含就不计算通长筋了。跨中钢筋与通长筋不同比如2B25+2B22,25的是通长的,22是跨中的这种是可能的。 集中标注上部通长2C20,其他按你写的钢筋全部输入就行了。原位标注每跨必须含2C20。
2010-06-24 16:03:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看