碧铎 2024-01-22 15:36:05 | 山东省 土建结算计价软件GCCP土建计量GTJ | 290查看 2回答
阳台板套项和算量(是否含板下梁)?
问题一:-1层的顶梁板是不是套山东03定额中的4-2-48有梁式阳台?
问题二:水平投影面积是否含了梁,此部分的梁和板的砼和模板是不是在梁板中需要扣除?
问题三:阳台板是指本层阳台的顶板,那在1层的底板(-1层顶板)算阳台板吗?在最上面一层的顶板是不是也不能算阳台板?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一:可以套有梁是阳台
问题二:按阳台底板的水平投影面积计算;阳台板下的梁不单独计算
问题三:阳台板指的是阳台底板,-1层的顶板就是收层阳台的底板,顶层的的阳台顶板算屋面板
2024-01-22 15:51:40
-
1、可以套用有梁式阳台
2、阳台水平投影面积包含了梁,梁和板的砼和模板不能另外计算。
3、阳台板是指本楼层的底板。
2024-01-22 16:14:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看