ranliwei121 2010-06-25 08:40:39 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1643查看 2回答
梁上部通长筋
上部通长筋有没有弯折?我画L1时先定义了上部通长筋,原位标注后汇总。查看钢筋时,显示上部通长筋是一条直的,没有弯折。我画L2时,因上部三个断面筋都不同,虽然有共同角筋2C20,有人建议不定义通长筋,直接在原位标注改,结果汇总时也显示了上部通长筋C20,但形状是两边带弯折的,L1与L2设置不同,结果差别很大,不知该怎样理解?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳支座够长的时候软件考虑直锚,支座不够的时候软件考虑弯锚,所以不用担心,要是不放心的话,可以自己手工计算一下,然后对比一下
2010-06-25 08:43:57
-
根据钢筋砼施工规范,钢筋直径在20mm以上的都必须用焊接的方式连接,在实际施工中,钢筋直径在14mm以上的都是焊接,因此如果梁上部通长钢筋直径在上述范围以内的都是焊接连接,尽管规格不同,下部钢筋都是每跨都锚入支座的
2010-06-25 08:50:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看