单层钢结构厂房的柱子需要分基础层和首层计算吗
基础底-3m,柱顶标高3m
单层钢结构厂房的柱子需要分基础层和首层计算吗?
超高体积应该从-3m起算还是首层底标高起算?
现场施工是一次性浇筑(-3~3m)还是分层浇筑?
算量时该如何考虑。谢谢老师
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,钢结构的钢柱,可以不用分的。具体看看图纸的设计。
如果是混凝土的话,可以分开的。分基础层和首层,现场绑扎钢筋会分层、浇筑也会分的。
2024-01-24 09:31:50
-
可以不用分层
2024-01-23 23:11:42
-
钢结构的屋面檩条是C型钢,请问 计算防火面积时斜拉条和直拉条需要计算防火吗?
钢结构的屋面檩条是C型钢,檩条间的直拉条和斜拉条是Φ12的圆钢,请问 计算防火面积时斜拉条和直拉条需计算防火涂料吗? 实际施工中斜拉条和直拉条刷不刷防火涂料?
-
钢结构、预制混凝土结构的单层厂房,其构件按吊装子目考虑,不再计算垂直运输子目。
陕西定额解释(一):“钢结构、预制混凝土结构的单层厂房,其构件按吊装子目考虑,不再计算垂直运输子目”。那2层及以上的需要计算吗?
-
钢结构厂房,檐口高12.3m,两层,只把钢结构主体安装到位,独立基础完成,砌体墙和屋面板未做,脚手架费和垂直运输还需要记取吗,应该记取的措施费有哪些?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看