123456789 2024-01-25 10:25:12 | 浙江省 土建土建计量GTJ | 206查看 1回答
图中绿色部分的板标高是都需要降低吗?降低后四周是否都需要按升降板处理
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有梁分隔,板标高按对应的分别设置可以
首次提交 2024-01-25 10:30:24 最近修改2024-01-25 10:47:14 (修改过1次)
-
有一块板标高,高出楼层标高5公分,四周是框架梁和连梁、框架连梁。请问与板相接的连梁和框架连梁是否需要随板高,上调5公分?
-
厨房等四周翻边为素砼浇筑,高度为200,但是节点图中表示素砼的高度大于200
请问结构说明中规定厨房等四周翻边为素砼浇筑,高度为200,但是节点图中表示素砼的部分大于200,是需要按节点图的尺寸再浇筑多出的混凝土的部分吗
-
怎么算梁柱帽上翻的地下室顶板防水板标高不同,还有部分自行坡道顶板斜板的因为工程比较特别,需要按后浇带分开计算好几个区域怎么处理呢?画墙分开布置吗?然后调标高设置指定边防水卷边?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看