大狗 2010-06-25 18:22:05 | 河北省 其他专业 | 2142查看 4回答
分集水器的个数
1、图纸上画的分水器和集水器都是分开画的,实际是否都是合二为一?而且上面都是带着跑风阀的? 2、分集水器套定额时它上面的跑风阀是否还用另套定额?含在分集水器定额里面里了否?问题补充:图纸上画的分水器和集水器都是分开画的,实际是否都是合二为一,其数量都是按照一个算?即一个分水器和集水器算为一个分(集)水器?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中跑风发是单独计算的,实际中分集水器和跑风阀是一体的,材料价钱都在集水报价里面,你只计算安装费就行。 图纸上画的分水器和集水器都是分开画的,实际是否都是合二为一,计算安装时分开计算。
2010-06-25 18:31:10
-
1、图纸上画的分水器和集水器都是分开画的,实际上装在供水管上的为分水器,装在回水管上的为集水器,不能合二为一,是两个一样的东西。 2、分集水器套定额时它上面的跑风阀应该另套定额,如果集分水器的成品自带了跑风阀,应将跑风阀的材料费删除。
2010-06-26 16:37:15
-
1、按*供与*回计算路数 2、含在其中不用另套
2010-06-25 18:27:49
-
1、图纸上画的分水器和集水器都是分开画的,不能合二为一。上面都是带着跑风阀的. 2、分集水器套定额时它上面的跑风阀是用另套定额。
2010-06-25 18:29:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看