donghuijuan 2010-06-25 23:15:54 | 河北省 安装算量GQI | 464查看 11回答
电气生成配管
电气生成配管默认到配电箱底,怎么设置成到配电箱顶部?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气管路遇到配电箱自动生成配管是随管的属性走的,管是沿层顶板敷设的,就在配电箱顶部生成配管。管是沿层底板敷设的,就在配电箱底部生成配管。 在管的设置时,顶管或底管分清楚了即可。不要把所有的管全部设置成底管,那样识别后再逐个修改起来很麻烦的。 也就是说,你在设置管道的时候,要把沿顶板敷设的管道和沿地面敷设的管道分别设置。当你在识别顶板管道的时候,就会自动生成配电箱顶部的立管。当你识别地面管道的时候就是自动生成配电箱底部的立管。
2010-06-26 15:28:41
-
配电箱向上的立管默认标高为箱底,计算会自动扣箱高,不用改
2010-07-01 18:25:18
-
答:1、可用布置立管按钮 2、修改立管标高
2010-06-26 14:57:34
-
到工程部确认
2010-06-26 18:33:23
-
修改立管的标高。
2010-06-26 07:33:11
-
电气生成配管默认到配电箱底,怎么设置成到配电箱顶部? 电气生成配管默认到配电箱底,这个设置成到配电箱顶部是可以修改的。
2010-06-26 07:33:25
-
修改标高就可以了,
2010-06-26 08:02:17
-
322版本配管是默认到配电箱顶的,你可以先画一个配电箱再画一条管道汇总计算测试一下
2010-06-26 09:27:29
-
把配电箱设置到楼顶就能自动生成。
2010-06-27 06:42:59
-
电气生成配管默认到配电箱底,怎么设置成到配电箱顶部? 答:在属性里面修改立管的标高就好了
2010-06-27 11:52:44
-
直接修改立管的标高即可
2010-07-01 14:29:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看