• 梁钢筋锚固问题

    下部钢筋锚固是12D还是15D?软件在计算梁钢筋时,锚固长:支座宽-保护层+弯折;而我看钢筋图集上却说锚固长:max(0.5hc+5d,0.4lae)+15d,其实这种方法差别很大,我感觉还是软件算的合理一些,?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你说的应该是非框架梁的下部筋的锚固,12D用于2级以上钢筋,15D用于一级钢筋,你这里的描述max(0.5hc+5d,0.4lae)+15d这里实际上是用于两个节点位置的设置,一个是梁的中间节点的设置,而后的端支座节点的锚固。软件内置的一些计算设置,是根据标准图集合,工程的一些实际情况来设置的,所以软件算量是很精确的,。

    2010-06-26 09:54:33 

  • 你提的问题是梁在支座处锚固不够长的位置才加弯折15D.

    2010-06-26 09:52:32 

  • 梁不够宽时 会用弯折 梁够宽的时候直锚就行了 不过我见的好像都是要弯折的

    2010-06-26 10:34:50 

  • 软件也是根据图集来的,软件就是把图集内置到软件中,只要图纸没有特殊要求,就取默认

    2010-06-26 09:53:06 