柴火妞 2010-06-26 10:26:42 | 北京市 安装算量GQI | 4778查看 3回答
请教一下大家,钢管焊缝X光射线探伤怎么计算呀?
请教一下大家,钢管焊缝X光射线探伤怎么计算呀?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管道焊缝应按照设计要求的检验方法和数量进行无损探伤。当设计无规定时,管道焊缝的射线照相检验比例应符合规范规定。管口射线片子数量按现场实际拍片张数计算。 焊缝X光射线、γ射线探伤,按管壁厚不分规格、材质以“10张”为计量单位
2010-06-26 14:33:03
-
按延长米来计
2010-06-26 10:31:55
-
常用的低中压管道:DN150-----500 每口按6---7张(300规格的片子)计算,管道12米一道口。 套定额是按张或10张套。
2010-06-26 19:58:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看