mmm830422 2010-06-27 08:42:38 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1484查看 4回答
砖混结构基础层构造柱钢筋问题
GGJ2009在基础层画上了基础,画上了构造柱,在首层也画上了构造柱汇总计算后,基础层计算了插筋和两个箍筋。首层只计算了首层的钢筋(首层层高加锚固长度)和箍筋。基础层的钢筋没有计算。(我知道毛病出在什么地方了。我在建立条形基础的时候,把砖基础做为砼基础的条形基础的单元来建,软件把砖基础也当作砼基础了,所以就不会计算基础层的钢筋了。)这样怎么处理呀问题补充:我的砼条形基础H=0.4m,砖基础H=1.4m,构造柱的标高设置为层底标高,即-1.8m,计算出来钢筋只有38*d+27*d+12.5*d即:搭接+锚固+两倍弯钩,没有砖基础到正负0之间的长度
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;这个是你理解的错误,对于垂直构件在基础内按规范是最少两个箍筋,对于首层中箍筋包托基础插筋上的箍筋数量,你可以查看一下.
2010-06-27 09:17:11
-
可能是你把0.00米以下的高度设置为基础层高了,而定义条形基础时没有修改条形基础的厚度。
2010-06-27 08:50:40
-
构造柱一般是不在基础生根的,都是从地梁开始升构造柱,所以软件是不计算它的基础以下部分,你想超出规范,软件是不认可的。
2010-06-27 08:53:39
-
基础层的钢筋在基础层有的,插筋就是!把条基修改成砖材质就重新汇总就行了!
2010-06-27 08:48:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看