AM 2024-02-02 17:10:38 | 云南省 安装 | 453查看 3回答
电力电缆套清单时需要分桥架和穿管敷设吗,定额不分穿管穿桥架吧,就项目特征有变化吧
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆不分桥架 穿管
2024-02-02 17:11:43
-
不区分
套电缆敷设即可,桥架和管需要 另套
2024-02-02 17:29:45
-
5.电力电缆敷设定额包括输电电缆敷设与配电电缆敷设项目,根据敷设环境执行相应定额。定额综合了裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等电缆类型,凡是电压等级小于或等于10kV电力电缆和控制电缆敷设不分结构形式和型号,一律按照相应的电缆截面和芯数执行定额。
(1)输电电力电缆敷设环境分为直埋式、电缆沟(隧)道内、排管内、街码金具上。输电电力电缆起点为电源点或变(配)电站,终点为用户端配电站;
(2)配电电力电缆敷设环境分为室内、竖井通道内。配电电力电缆起点为用户端配电站,终点为用电设备。室内敷设电力电缆定额综合考虑了用户区内室外电缆沟、室内电缆沟、室内桥架、室内支架、室内线槽、室内管道等不同环境敷设,执行定额时不作调整;
(3)预制分支电缆、控制电缆敷设定额综合考虑了不同的敷设环境,执行定额时不作调整;
(4)本定额中的矿物绝緣电缆适用于刚性矿物绝缘电缆,柔性矿物绝緣电力电缆根据电缆敷设环境与电缆截面,按相应的电力电缆敷设定额执行;
(5)电缆敷设定额中综合考虑了电缆布放费用,当电缆布放穿过高度大于20m的竖井时,需要计算电缆布放增加费。电缆布放增加费按照穿过竖井电缆长度计算工程量,执行竖井通道内敷设电缆相关定额乘以系数0.3;
(6)竖井通道内敷设电缆定额适用于单段高度大于3.6m的竖井。在单段高度小于或等于3.6m的竖井内敷设电缆时,应执行“室内敷设电力电缆”相关定额;
(7)预制分支电缆敷设定额中,包括电缆吊具、每个长度小于或等于10m分支电缆安装;不包括分支电缆头的制作、安装,应根据设计图示数量、规格执行相应的电缆接头定额;每个长度大于10m分支电缆,应根据超出的数量、规格及敷设的环境执行相应的电缆敷设定额。
6.室外电力电缆敷设定额是按照平原地区施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、深井下等特殊条件下的电缆敷设。电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其人工乘以系数1.30。该地段施工所需的额外材料(如:固定桩、夹具等)应根据施工组织设计另行计算。
7.电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。单芯电力电缆敷设按照同截面电缆敷设定额乘以系数0.7,截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设,按照400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.35。截面800mm2以上至l00mm2的单芯电力电缆敷设,按照400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.85。
8.电缆敷设需要钢索及拉紧装置安装时,应执行本册定额第十三章“配线工程”相关定额。
2024-03-07 13:16:29