honghaiqin 2010-06-27 18:28:34 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 625查看 1回答
箍筋的规格与个数
1、箍筋的规格与个数有关系的吗?为什么会出现C10(39个)与C8(22个)同一间距而个数不同呢? 2、框架柱与暗柱的竖筋长度计算公式是不同的是吗?虽然都是“层高-本层的露出长度+上层露出长度”但暗柱是“4150-500+500”而框架柱是“4150-3650/3+max(2300/6,950,500)”
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
箍筋的个数是与箍筋的间距,柱筋的大小及柱筋是否采用绑扎(或其它形式连接)等有关系,与箍筋的规格大小是没有关系的。 框架柱与暗柱的竖筋长度计算公式有一点不一样,但整个楼的柱筋长度每层加起来是一样的。
2010-06-27 18:53:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看