和少山 2024-02-07 17:49:02 | 北京市 安装预算 | 350查看 1回答
导流叶片问题
北京21定额,导流叶片有单独的定额,分大边长规格,以组计算,见截图1;
1.如果现在1600*500、1400*500的导流叶片各1组,我套定额是否可以套2-119,工程量为2组;
2.定额内主材为镀锌钢板,那么镀锌钢板的厚度是否同管道厚度一致;
3.在编制清单时,我必须要把镀锌钢板的厚度描述出来吗,我的清单这么描述可以吗,见截图2?
多谢!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、不可以。因为主材费不一样。(分 2个子目计算)。
二、厚度可与风管一致。
三、厚度应当描述清楚,导流叶片的主材费需要考虑厚度因数。
2024-02-07 19:19:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看