干包终端头、热冷缩终端头、铜接线端子、电缆头。这四个有什么区别?
干包终端头、热冷缩终端头、铜接线端子、电缆头。这四个有什么区别?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
(一).电缆头包括干包终端头、热冷缩终端头;铜接线端子是电线的,电线接头包括端子板外部接线、铜接线端子;(二).干包终端头、热冷缩终端头的区别有使用材料不同、保护等级不同、适用场合不同。
1、使用材料不同:干包式电缆终端头所用的材料只是用高压胶布、相色胶布、塑料带、接线端子;热缩式终端头:采用塑料手套、塑料热缩管、相色管、接线端子等。
2、保护等级不同:干包式终端头没有附加保护,因此保护等级较低,而热缩式和浇筑式的终端头保护等级则要高很多。
3、适用场合不同:干包式电缆头,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆;浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆;热缩式电缆头适用于0.5至10KV的交联聚乙烯电缆和各种电缆。(三)端子板外部接线、铜接线端子区别:
一、无端子外部接线
无端子外部接线是指将电线直接连接到电器设备上,不使用端子进行连接。这种连接方式对于外部的电线没有限制,可以使用各种类型的电线进行连接。但是,由于没有端子的保护,需要引线者熟练操作,耗费更多的时间和劳力,同时还需要更加注意安全问题。
二、压铜接线端子
压铜接线端子是一种电器连接件,可以将电线的裸露部分与电器设备的引线连接。这种连接方式需要对电线进行处理,将电线的裸露部分剥去一定长度,然后将铜丝扭成一团,插入到压铜接线端子中,用压钳夹紧即可。
相对于无端子外部接线,压铜接线端子安装时要求更严格,但是安装较为方便快捷。此外,压铜接线端子具有可拆卸性,如果需要更换电器设备,可以较为容易地拆卸并重新安装。在实际运用中,压铜接线端子比无端子外部接线更为常见。
首次提交 2024-02-18 09:26:18 最近修改2024-02-18 09:30:42 (修改过1次)
-
干包终端头、热冷缩终端头、电缆头都是指的电缆端头
铜接线端子是指电线端头
2024-02-18 09:30:16
-
电缆头只适用于电缆。不适用于电线。
铜接线端子只适用于电线,不适用于电缆(电缆头制作已经包含铜接线端子)。
干包电缆头与热冷缩电缆头,属于电缆头的细分。
2024-02-18 09:33:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看