元蝶 2010-06-28 15:11:59 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 667查看 2回答
关于楼层设置的问题
在钢筋抽样软件GGJ2009中,关于楼层设置的问题:长*宽=132M*82.9M,其中左右段(0-40M*82.9、80-132M*82.9)处埋深深度为1.6米有桩,中间段(40-80M*82.9)埋深为1.3米,天然基础,地下室为4.2米,请问楼层如果设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你按照地下室地面标高到最深的基础构件底标高(不含垫层厚度,不考虑桩基础,因为垫层与桩基础构件属性顶标高都是基础层层底标高,)为基础层层高即可
2010-06-28 20:24:58
-
以1.6米设置基础层。有桩部分基础正常画。1.3米处没有基础可以不画。-1层就是4.2米。
2010-06-28 15:18:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看