• 防火门监控系统主机至分机的电源线用的是n-bv,分机至各终端用的电源线是

    防火门防火门监控系统主机至分机的电源线用的是n-bv,分机至各终端用的电源线是N-rvs2*2.5-sc25共管敷设对吗,两种电源线不一样是正确的吗,分机位于主机箱内?平面图没有看到分机的图例和引出说明

    敷设

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、通讯总线和电源线是可用共管敷设的

    2、两种电源线不一样也是可以的,分机到防火门电源线用2*1.5的是可以的,按设计计算即可。

    3、分机设置在现场,例如每层设置一个,如果平面图上没有,需设计或甲方明确位置,或明确是否设置分机。

    2024-02-28 09:59:08 