自觉沉淀 2024-02-20 22:51:46 | 广东省 土建预算 | 1058查看 3回答
广东2018定额:地下室楼板超过3.6m,支模高度如何换算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
地下室楼板支模高度超过3.6m的,超高增加的费用套用相应步距的板模每增加1m以内子目的人工费、材料费和机具费乘以系数1.20计算。
2024-02-21 00:35:56
-
标准换算内设置对应层高
2024-02-21 07:55:43
-
在换算中直接输入实际层高
2024-02-21 08:06:29
-
各位老师,请教一个问题。广东省定额解释中:地下室楼板支模高度超过3.6m每增加1m按相应子目的人工、钢支撑和载货汽车消耗量乘以1.2计算。这个在GBQ4.0中套什么子目?
-
广东18定额中地下室楼板模板(楼板厚cm) 30 支模高度3.8m如何套价?
广东2018土建定额中地下室楼板模板(楼板厚cm) 30 支模高度3.8m如何套价?2019-08-26 10:45:37 补充千赢官网首页登录入口软件无法调整支模高度,有什么办法呀?
-
支模高度超过3.6m时,超过部分按相应的每增加1m以内子目计算,请问量如何划分?
柱、墙的支模高度3.6m内时,套用支模高度3.6m内相应子目。支模高度超过3.6m时,超过部分按相应的每增加1m以内子目计算。这句话的工程量是如何细分的?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看