小猪崽 2024-02-22 09:13:03 | 北京市 土建机电 | 197查看 2回答
管采用非直通型方式,穿过直加墙体是什么意思?
非直通型是什么?穿墙部分的管加套管吗?
直加墙体是什么?
2024-02-22 09:23:15 补充
穿的医院的机房,要求做防止辐射外泄那种
2024-02-22 10:18:02 补充
采用自身机房结构防护+防护门的形式,相关风管、电管、水管分别采用非直通型方式,穿过直加墙体。其中物理测试管垂直方向迷道内距地300mm,控制室侧距地1200mm,水平方向尽量45°左右。
墙体浇筑的贯通钢筋禁止使用套管,待浇筑完成拆模后切除多余的钢筋即可。如果不能一次浇筑,需保证一次浇筑与二次浇筑不能出现通缝,避免射线外漏。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
管道按照规范穿越墙体楼板均需安装套管
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2024-02-22 09:15:38
-
技术负责人怎么说?
2024-02-22 09:15:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看