mmm830422 2010-06-29 08:52:46 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2279查看 4回答
砖混结构基础构造柱钢筋问题
GGJ2009在基础层画上了基础,画上了构造柱,在首层也画上了构造柱汇总计算后,基础层计算了插筋和两个箍筋。首层只计算了首层的钢筋(首层层高加锚固长度)和箍筋。基础层的钢筋没有计算。(构造柱从砼条基生根) (在建立条形基础的时候,砼条基单元在下,砖条基单位在上,砼条形基础高度H=0.4M,砖条基为1.4m,但是汇总计算后,基础构造柱钢筋只有锚固和搭接,为48*d+34*d,一层构造柱钢筋为,层高+预留埋件纵筋弯折长度,2900+10*d, 请问基础上的构造柱砖条基里的构造柱怎么设置才能出来呀?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;在钢筋软件中,对于条形基础构件,只需要建立砼单元构件,对于砖基础构件不需要绘制,如果计算砌体加筋时,你可以按"砌体墙"构件代替绘制,对于构造柱构件,你只需要设置一下工程设置中的计算规则,然后进行汇总计算,查看钢筋量,如下图; 答;砼条基的按图纸的要求设置,对于基础层的层,当有地下室时,按基础水平混凝土构件为分界线,以下为基础,以上为地下室,当图纸给定地下室层高时,按图纸输入,以下为基础层高,如果没有地下室时,按正负零为分界线,以下为基础层,以上是首层.
2010-06-29 09:00:48
-
检查一下首层和基础层的构造柱标高和高度,填写的是否正确,特别注意一下高度的单位。
2010-06-29 08:54:52
-
这个你要想计算在砖基中的构造柱钢筋是吧。。你可以把构造主的地标高调整到砖基的基础底。在计算设置中把构造柱的基础层箍筋数量计算出来填写上即可。。在计算设置中填写。。。具体的数量。。
2010-06-29 08:58:27
-
首层的层高是从基础顶到首层梁底的高度。软件计算是正确的。
2010-06-29 08:58:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看