• 屋面防水(修缮)北京

    老师您好: 我在做一个一百多平的屋面防水,原为平屋顶油毡,因漏水需重做,应该如何套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你应该看一下 你们的具体的 维修方案和做法 如果需要拆除的话 要套一个拆除和渣土外运的定额子目 再套防水的子目 如果是在原来的基础上 修补 那就套维修定额的修补子目 和防水保护层子目 现在 就是用SBS改性沥青油毡 一般用热熔法 看你实际用的是3MM 还是4MM 套一个相应的定额

    2010-06-29 09:03:41 

  • 如果只是重做防水,你可以套拆除屋面油毡防水、重做SBS防水、渣土清运、这几项定额。如果防水材料没有你需要的厚度或者规格,你可以在材料调价时,将价格和规格调成和实际相同的即可。

    2010-06-29 10:14:41 

  • 拆除原有油毡定额、重新施工的屋面是哪种做法就套哪种防水定额