板配筋中“未注明”和“未表示出”的理解
请教各位老师三个问题。1:板配筋说明中说的“未表示出的板底筋为C6@125”是不是说图纸中未画出的底筋按照C6@125绘制。图纸中只绘制出底筋X方向的底筋并表示出相应的钢筋信息,而没有绘制出Y方向的底筋,那我Y方向的钢筋就按照C6@125绘制。这样理解这句话是否是正确的。
2:关于“未注明的板面筋未C8@200”的理解。是否为图纸中已经绘制出面筋,只是板面筋没有注明钢筋信息时,按照 C8@200绘制。
3:关于现浇楼层板的面筋和底筋的定义是什么。面筋和底筋是相对来讲的。还是现浇板的上部钢筋就是面筋。下部钢筋就是底筋。只不过上层和下层都存在着X和Y方向的钢筋。
2024-02-23 09:59:56 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图上无钢筋信息的,均按说明填写
2024-02-23 09:59:23
-
1、2理解正确
3现浇板的上部钢筋就是面筋,下部钢筋就是底筋。
上层和下层都存在着X和Y方向的钢筋,如果上层筋只有支座筋时没有X和Y方向的钢筋这一说。
2024-02-23 10:04:15